Показано с 1 по 5 из 5

Тема: MasterOPC Modbus и ТРМ1032м

  1. #1

    По умолчанию MasterOPC Modbus и ТРМ1032м

    Помогите разобраться. Под wine запускаю MasterOPC Universal Modbus Server с опросом trm1032m по modbus over tcp.
    Удается считать только следующие регистры: oa_C1_Pwr, oa_C2_Pwr, ia_C1_Twd, ia_C2_Twd, ia_Tao, ia_Twr. Значение остальных регистров считыватся всегда как 0.
    Если же добавляю на считывание любой из регистров регулировки контуров (set_Cx_Graff_xx, set_Cx_Graff_yx) то, во-первых качество этих регистров всегда OUT_OF_SERVICE, а во-вторыхкачество остальных регистров становится BAD, а у регистров oa_C1_Pwr, oa_C2_Pwr становится OUT_OF_SERVICE.
    Адреса регистров беру из re_trm1032m_m02_x1.pdf скаченного с сайта owen.ru.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Скорее всего, ТРМ1032М не отдает за один запрос столько регистров, сколько запрашивает MasterOPC. Сервер объединяет теги с близкими адресами в один запрос, и после добавления уставок графиков запрос становится слишком длинным. В MasterOPC откройте свойства устройства ТРМ1032М, в разделе «Настройка запросов» поставьте «Максимально допустимый разрыв адресов в запросе чтения» 0 и уменьшите «Максимальное количество HOLDING регистров в запросе чтения».

    Если не поможет, проверьте еще три вещи. Первая это «Время ответа» в свойствах того же устройства, при опросе через преобразователь его стоит увеличить. Вторая это типы тегов, x1…x4 и Shift имеют тип Float на два регистра, y1…y4 тип word на один регистр. Третья это версия прошивки, карта регистров в РЭ дана для ПО 2.0 и выше.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за помощь.
    Максимальное количество HOLDING регистров в запросе чтения было 125, уменьшил до 2, не помогло.
    Адреса регистров и размерность перепроверял много раз. На сейчас оставил три регистра: oa_C1_Pwr(2560, float), ia_C1_Twd(512, uint16), set_C1_Graff_x1(604, float). История такая же. Как только включаю в опрос set_C1_Graff_x1, у регистра oa_C1_Pwr статус становится "OUT_OF_SERVICE", у ia_C1_Twd - "BAD", у set_C1_Graff_x1 всегда статус "OUT_OF_SERVICE", даже если остается один в опросе.

  4. #4

    По умолчанию

    А регистр set точно можно читать? Ну мало ли... Там есть r и w регистры. Может они в разных областях, а не одной.

    PS А у вас точно такая модификация прибора, просто сразу в поиске выдало другую инструкцию, где регистров set нет вообще в списке...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.11.2026 в 13:41.

  5. #5

    По умолчанию

    Да. Буду узнавать точную версию прибора и по. Спасибо за подсказки.

Похожие темы

  1. Modbus UnModbus Universal MasterOPC
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.03.2024, 22:42
  2. Modbus Universal MasterOPC + ПЛК
    от Владислав Г. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 16:36
  3. MasterOPC Modbus + Modbus Slave RTU
    от Carter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 16:21
  4. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  5. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 07:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •