
Сообщение от
Pavel R
Добрый день!
Вход PLC панели СП-307 работает в режиме Slave и получает информацию от ПР20х. Есть острая необходимость определения наличия связи на СП307 с ПР20х, работающем в режиме Master по Modbus TCP. Как можно это реализовать? Подскажите пожалуйста. При отсутствии связи между СП307 и ПР20х, на СП307 отображается устаревшая информация и создается впечатление, что устройство под управлением ПР20х работает штатно, хотя на самом деле оно возможно не работает. В случае работы СП307 в режиме мастер это реализуется легко с помощью PSB51 и PSW76, а в режиме Slave, пока не получается осуществить контроль связи и нет возможности задействовать СП307 в режиме Master.