В файле сопротивление показывается в странных числах и не показывает температуру датчика (1,35Е+02)
В файле сопротивление показывается в странных числах и не показывает температуру датчика (1,35Е+02)
Есть пр200 и пт100, на пр200 показана температура, но она скачет, как сделать смену градусов более плавной?
Вам про Pt100 уже всё написали, температура и будет прыгать https://owen.ru/forum/showthread.php...153#post472153
И зачем было создавать несколько тем? Вам одной мало?
1,35Е+02, сместить точку на 2 знака вправо, это 135 градусов
Кроме того макрос у вас П100, а нужен Pt100, вывод переменной на экран 2 знака до запятой, 1 Температура.jpg
а надо 3 знака (до 200 градусов). И главное в ПР200 перемычку поставить на измерение сопротивлений.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2025 в 10:28.