Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР200 - параметры CLOCKWEEK вынести в переменные и редактировать

  1. #1

    По умолчанию ПР200 - параметры CLOCKWEEK вынести в переменные и редактировать

    Добрый день!

    Подскажите, как реализовать следующее.

    В программе есть блок CLOCK WEEK в котором задано подача сигнала 1 на Q1 с 8 утра по 20 вечера по будням.
    Есть ли какая-то возможность вынести параметры этого времени в настройки? Чтоб каждый раз не перепрограммировать, а с экрана, скажем, исправить?
    Через Write to FB эти параметры не задаются.

    Спасибо!

    P.S. Понимаю, что вопрос, наверное, был, но ответ пока не нашёл

  2. #2

    По умолчанию

    А блок CLOCK WEEK откуда взялся и что из себя представляет?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А блок CLOCK WEEK откуда взялся и что из себя представляет?
    Вы меня прямо ошарашили...
    Я не в том разделе спросил или что не так? Я серьёзно.

  4. #4

    По умолчанию

    В менеджере компонентов есть редактируемый ClockWeek_

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В менеджере компонентов есть редактируемый ClockWeek_
    Спасибо огромное!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tengo Посмотреть сообщение
    Вы меня прямо ошарашили...
    Я не в том разделе спросил или что не так? Я серьёзно.
    Я собственно тоже глянул на блок с похожим названием в менеджере компонентов, увидел там наличие всех нужных входов - поэтому и спросил

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tengo Посмотреть сообщение
    Вы меня прямо ошарашили...
    Я не в том разделе спросил или что не так? Я серьёзно.
    Теперь не могу найти макрос DT_to_UT_1

    Не бейте, я 3 часа назад впервые узнал, что существует Owen Logic.
    2025-05-21_14-57-21.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tengo Посмотреть сообщение
    Теперь не могу найти макрос DT_to_UT_1

    Не бейте, я 3 часа назад впервые узнал, что существует Owen Logic.
    2025-05-21_14-57-21.png
    Здесь есть всё что нужно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    они разные с 1970 года и с 2000 года. Вам нужен с 1970 года

    А в менеджере он называется UNIX_TIME, к году надо прибавить 2000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.05.2025 в 16:07.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Здесь есть всё что нужно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    они разные с 1970 года и с 2000 года. Вам нужен с 1970 года

    А в менеджере он называется UNIX_TIME, к году надо прибавить 2000
    Спасибо!
    Очень помогли!

Похожие темы

  1. Как редактировать архив MasterSCADA 3
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 15:29
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. ИП320+ПР200 редактируемые параметры
    от Павел Братковский в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 11:50
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 08:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •