Добрый день! Изучаю возможность опроса по modbus rtu с помощью ИПП120 в режиме master данных аналогового входа китайского УСО Ebyte MA01-AACX2220, к которому подключен датчик температуры к первому входу AI. Пока безуспешно - получается значение 0 и, похоже, ИПП120 не поддерживает опрос такого аналогового входа. Причём опрос между УСО и ИПП120 работает, управление релейными выходами DO1, DO2 тоже получилось сделать через булевые сетевые переменные в среде Owen Logic. Работу опроса дискретных входов DI не проверял, но уверен, что тоже, скорей всего, проблем не будет. А вот с опросом AI вопрос, можно ли как-то этот вход отпросить с использованием ИПП120 сейчас или в будущем? Или я слишком много хочу от ИПП120? Через заводскую программу на компьютере для китайского УСО опрос аналогового входа происходит нормально по modbus rtu (могу дать скрин с логами опроса), т.е. подключение датчика температуры выполнено правильно, проблема именно в программном опросе