Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Программное управление каналом ModBus RTU

  1. #1

    По умолчанию Программное управление каналом ModBus RTU

    Доброго дня всем. Потребовалось из пользовательского приложения менять настройки пределов аналоговых входов. AIN.H , AIN.L, тип датчика и т. д. Вопрос , регистры типа
    Верхняя граница измерения AIN.H (вход 2) –10000…10000 Float32 0x101C допускают многократную запись , или обязательно разовая запись при необходимости.
    И вытекающий вопрос, как ни будь из CDS можно управлять блокировкой по конкретным регистрам, а не Modbus_Slave_COM_Port_1_1.Enable:=false ?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем. Потребовалось из пользовательского приложения менять настройки пределов аналоговых входов. AIN.H , AIN.L, тип датчика и т. д. Вопрос , регистры типа
    Верхняя граница измерения AIN.H (вход 2) –10000…10000 Float32 0x101C допускают многократную запись , или обязательно разовая запись при необходимости.
    И вытекающий вопрос, как ни будь из CDS можно управлять блокировкой по конкретным регистрам, а не Modbus_Slave_COM_Port_1_1.Enable:=false ?
    Добрый день.

    1. Вы имеете в виду, можно ли записывать настройки входов циклически?
    Это можно делать, но решение выглядит несколько странным.

    2. Можно, если тип опроса - Передний фронт или Приложение.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Видимо перегрелся.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго дня.
    Сделал ввод в регистры модуля 110-8а данных ,чтоб изменять тип датчика, верхний предел измерения, нижний, по фронту записывается , потом считывается, и если все совпало с тем , что записывал, загорается зеленая лампочка. типа все ок. Но в результате модули перестали измерять входные значения . На входах нули.
    Вопрос 1. Перезагрузка после смены содержания регистров обязательна?
    Вопрос 2. А допустима ли такая конфигурация модуля?
    Содержимое регистров с типом датчика, верхним и нижним пределом измерения считываю циклически, может потому и не мерит ни чего?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Сделал ввод в регистры модуля 110-8а данных ,чтоб изменять тип датчика, верхний предел измерения, нижний, по фронту записывается , потом считывается, и если все совпало с тем , что записывал, загорается зеленая лампочка. типа все ок. Но в результате модули перестали измерять входные значения . На входах нули.
    Вопрос 1. Перезагрузка после смены содержания регистров обязательна?
    Вопрос 2. А допустима ли такая конфигурация модуля?
    Содержимое регистров с типом датчика, верхним и нижним пределом измерения считываю циклически, может потому и не мерит ни чего?
    Добрый день.

    1. Нет.
    2. Да.

    Содержимое регистров с типом датчика, верхним и нижним пределом измерения считываю циклически, может потому и не мерит ни чего?
    Сомневаюсь, что дело в этом.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте Евгений!
    Я пытаюсь подключить по Modbus RTU по аналогии вашего урока (Урок 45. Modbus Master - каналы типа Приложение). С Master OPC все сигналы хорошо идут, но в контроллере Error (Timout). Все сделал, как вы показали, кроме одного момента - не смог добавить устройства Modbus Master v3.5.16.0, есть только 3.5.17.0.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Билл Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений!
    Я пытаюсь подключить по Modbus RTU по аналогии вашего урока (Урок 45. Modbus Master - каналы типа Приложение). С Master OPC все сигналы хорошо идут, но в контроллере Error (Timout). Все сделал, как вы показали, кроме одного момента - не смог добавить устройства Modbus Master v3.5.16.0, есть только 3.5.17.0.
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи).

Похожие темы

  1. УПП ONI управление по MODBUS
    от Максим12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.03.2025, 10:03
  2. Управление по modbus
    от Андрей_Б. в разделе Контроллеры для управления насосами
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 11:27
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 13:42
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •