Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Датчик PT1000 подключен к ПР200 на 220 вольт.
Можно уже было задуматься на втором, но меняю уже третий и хотелось бы найти следствие неисправности.
При неисправности показывает 100 градусов и оборудование не работает.
Исправный датчик, 1,1 КОм
Не исправный 3,1
Стандарт для датчика РТ1000 от 186 Ом до 3904 Ом, Соответственно если сопротивление будет меньше (КЗ) будет показывать -50, если больше (обрыв) 100.
Как раз при температуре 25 градусов и будет примерно 1,1 КОм
То ест неисправный как бы в диапазоне ( не больше 3,6)
Но всё же
3,1 уже не исправность, так как температура была одинакова
Что не естественно
неисправность датчика.
Это следствие
Но вот очень уж интересно выяснить причину этого.
Но это не нормально
Грубо говоря за месяц, полтора 3 датчика.
Можете пожалуйста накидать причин
Ещё какие вводные нужны?
Оборудование -
Молокохладитель
Датчик установлен в гильзе молокохладитель
Там есть влага (конденсат от холодного молока)
Скачки напряжения?
Влага?
Брак?
Спасибо