Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Управление сбросом аварии контр-ов Eliwell id974 Ewcm4120 записью по modbus от ПР102

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stasyllius_83 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Подключил контроллеры Eliwell id974 Ewcm4120 к ПР102. Читаю аналоговые и дискретные сигналы все работает. Также отправляю на запись 6й функцией в регистр 33357 (в Ewcm4120) значение 4, т е записываю 1 во 2й бит - это как указано в инструкции ручной сброс аварий - нет никакой реакции. Пробовал менять в настройках галочки старшим регистром вперед и другие вариации, также в программе делал сдвиг на 8 бит, эффекта не дало. При этом без манипуляций с галочками входные регистры читаются из них распаковываю биты и соответствуют реальным сигналам и авариям в контроллерах. Все прекрасно работает читается. И тоже самое регистр 32865 бит 7 - в режим ожидания контроллер id974 не уходит. Просто писал в эти регистры 65536 т е все биты устанавливал, но никакой реакции контроллеров. Подскажите, что может быть не так с записью по модбасу в Eliwell? Благодарю за ранее за любой ответ!
    Кто вообще у вас мастер? Судя по описанию ПР102 мастер. Если всё читается, значит галки не трогайте.

    Пока только 1 вариант, не той функцией записываете биты. Вы используете функцию записи 0х06 (запись маски бит)
    Возможно контроллер хочет запись бит функцией 0х05 или 0х0f. Смотрите в руководстве, попробуйте изменить функцию записи на ПР.
    Проверить можно например ОРС сервером.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 09:26.

Похожие темы

  1. ПР102 / Управление светом / OwenLogic
    от dmgx71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2023, 22:53
  2. ПР102, управление светом кратковременным испульсом.
    от dmgx71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 10:22
  3. В управление насосами добавить переключение по аварии
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 23:31
  4. Опрос ELIWELL IDPlus 974
    от LEX2030 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 13:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 17:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •