Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Управление сбросом аварии контр-ов Eliwell id974 Ewcm4120 записью по modbus от ПР102

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ПР102-24.2416.06.2 является мастером, 2 eliwell слэйвы. Используется родной преобразователь ttl / rs485. Дело в том что если читать целым словом (тип целочисленное) то на выбор только 3-я функция на чтение и 6-я на запись соответственно. Если попробовать добавить bool для записи 5й функцией, то owenlogic ругается на то, что адрес в не диапазона адресов 32865.7 Вот к примеру в контроллере Carel EVD адрес дискретного сигнала 13 и там создается bool. На чтение все работает. проверял по сигналам в контроллере соответствует. Ошибку вызываю и с кнопок на самом контроллере сбрасывается ошибка. Также пробовал управлять регистром бллокировки экран - не блокируется.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stasyllius_83 Посмотреть сообщение
    ПР102-24.2416.06.2 является мастером, 2 eliwell слэйвы. Используется родной преобразователь ttl / rs485. Дело в том что если читать целым словом (тип целочисленное) то на выбор только 3-я функция на чтение и 6-я на запись соответственно. Если попробовать добавить bool для записи 5й функцией, то owenlogic ругается на то, что адрес в не диапазона адресов 32865.7 Вот к примеру в контроллере Carel EVD адрес дискретного сигнала 13 и там создается bool. На чтение все работает. проверял по сигналам в контроллере соответствует. Ошибку вызываю и с кнопок на самом контроллере сбрасывается ошибка. Также пробовал управлять регистром бллокировки экран - не блокируется.
    Вот похоже и ответ, у ПР при обращении к битам, нельзя выбрать регистр больше 4095. А через регистры, биты нельзя записать.
    Проверьте ещё работу ОРС сервером, где нет ограничений по адресам бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 19:22.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. На самом деле нужно установить время разрешения на запись в регистре 115 чтоб вообще что-то писать и тогда будет запись, но в id974. Ewcm 4120 еще не победил.

Похожие темы

  1. ПР102 / Управление светом / OwenLogic
    от dmgx71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2023, 22:53
  2. ПР102, управление светом кратковременным испульсом.
    от dmgx71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 10:22
  3. В управление насосами добавить переключение по аварии
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 23:31
  4. Опрос ELIWELL IDPlus 974
    от LEX2030 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 13:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 17:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •