Про определение "диапазон" кондуктометрических измерений ... в том числе применительно к ПР200х8
В инструкции от прибора 12.2022 версия 1.6 и на страничке сайта указано:
Таблица 2.10 – Характеристики входа типа «CI»
Параметр Значение Диапазон измерения электропроводности 0...200 мкСм/см,
0...2000 мкСм/см
Как мы видим указано два диапазона но каких то комментариев каким образом выбирать диапазон нет и так же что делать пользователю если у него допустим котловая вода 4000мксм или осмос работает по обессоливанию морской воды...уже интереснее.... смотрим далее...
Таблица 4.3 – Параметры кондуктометрического входа
Параметр Значение Постоянная времени фильтра Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового
фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность
канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора
на быстрые изменения входной величины замедляетсяКонстанта ячейки датчика Измеренное значение ячейки датчика. Это геометрическая характеристика датчика электропроводности. Равна отношению расстояния между электродами к площади электрода. Величина влияет на чувствительность и точность измерения Измеряемая величина Позволяет выбрать между двумя величинами: проводимость или концентрация Температурная коррекция Позволяет выбрать между методами температурной коррекции:
• Нет — коррекция не производится;
• Линейный;
• ISO888;
• NaCl;
• KCl;
• Талая вода;
• ХаяшиТемпературный коэффициент коррекции Показывает значение проводимости в зависимости от температуры, относительно нормировочного значения Нормировочная температура Позволяет выбрать между значениями температуры нормировки — 18, 20 или 25
°СТемпературный вход Позволяет выбрать вход (AI1 — AI4) для измерения температуры коррекции
Вот константа ячейки датчика ...Уже что то ближе но точность и чувствительность все же это не диапазон измерения. да и констант кондуктометрических ячеек стало появляться множество...я думаю спроси любого человека как узнать диапазон измерения термометра или уже немного подготовленных диапазон датчика давления....а вот диапазон измерения по кондуктометрическому входу.... попытаемся во всем этом далее разобраться