Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ10 - дискретный вход

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ10 - дискретный вход

    Непонятная работа дискретного входа.
    К нему подключил сухой контакт датчика уровня, с тем чтобы при срабатывании (осушении емкости) переводил регулятор в положение СТОП. Ну понятно, настроил. В принципе все работает, если включать установку с водой, а потом сливать - то нагрев выключается. Доливаешь - все весело греется дальше.
    А вот если подать напряжение с изначально сухим датчиком - то начинается нагрев!!!! Как бы пичалька... Если рукой подергать поплавок, то "супермозг" соображает и выключает нагрев.
    Прибор новый.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    Непонятная работа дискретного входа.
    К нему подключил сухой контакт датчика уровня, с тем чтобы при срабатывании (осушении емкости) переводил регулятор в положение СТОП. Ну понятно, настроил. В принципе все работает, если включать установку с водой, а потом сливать - то нагрев выключается. Доливаешь - все весело греется дальше.
    А вот если подать напряжение с изначально сухим датчиком - то начинается нагрев!!!! Как бы пичалька... Если рукой подергать поплавок, то "супермозг" соображает и выключает нагрев.
    Прибор новый.
    Вероятно срабатывание происходит по фронту сигнала. Если емкость пустая, то контакт замкнут и фронту сигнала появиться неоткуда. Если пошевелить поплавок, то фронт возникнет и "супермозг" на него среагирует.

  3. #3

    По умолчанию

    А все таки, это баг или фича? )))) техподдержка как то непонятно морозится...

Похожие темы

  1. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  4. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  5. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •