Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
Какой ВИРТУАЛЬНЫЙ расчет?)))))))))))))))))))
блин, вы начало темы читали?
ГВС с теплообменниками?
да.

У вас проблема не с приводами, а с неправильным их подбором.
У AMV есть концевики на крайних положениях, но они только для снятия состояния, а не отключения привода. Для отключения привода нужно сигнал состояния привода задействовать в цепи управления приводом.
вот не надо ляля! в инструкции к приводу четко прописано, что крайние положения определяются блоком автоматически! а колхозить концевики в цепи, куда они не предназначены - это просто бред.