Подумайте ещё раз. Во-первых, при чём здесь отопление? Во вторых, при чём здесь объём сети? Если от теплообменника до первого потребителя от силы метров пять, то дальше за этим краном хоть мировой океан, из крана будет течь то холодная, то горячая вода, если клапан не будет успевать отрабатывать перепады температуры при скачках расхода.
Видел однажды удивительную систему нагрева ГВС на базе отдыха. Регулирование осуществлялось простым термостатом путём включения-выключения насоса загрузки теплообменника. Тётеньки в ресторане, которые мыли посуду, взвизгивали, когда из крана вместо чуть тёплой воды шпарил едва не кипяток. Приноровиться было невозможно. Хотя от котельной до ресторана было метров двести. Вылечил местный завхоз путём вкручивания самореза в пускатель насоса.
Я не приводил цифры, а взял с потолка (точнее, сначала спросил, а потом взял с потолка).
А так, кроме ИТП во многоэтажках, запускал десяток котельных для бетонных заводов, там и 20 000 л буферная емкость - не предел. Она же используется для отопления.
Я понял, что про отопление. Почитаю еще раз. Прошу прощения.
Ок.
Я понимаю, что циркуляция ГВС у вас есть. Подпитка в обратку. Нагрев паром от "города". Циркуляция у вас по какой трубе идет? Отбор на этаже какой?
ЗЫ. Вы второй вопрос почему-то пропустили.
Циркуляция ГВС естественно есть. И накопитель в контуре циркуляции, поэтому никакие легионеллы в нём не заведутся. Это крышная котельная, никакого пара от города нет. Насчёт разводки в доме я не в курсе, мы только котельную проектировали и строили. Дом 12-этажный. Точнее, два корпуса по 12 этажей.
Ок, понятнее стало. Но:
1. Труба циркуляции в 12 этажном доме гораздо толще отборных. Там 150 наверное (там, кстати, более 500 литров, думаю). Отбор идет 24 максимум.
2. Я не сталкивался в практике с котельными на крыше, все больше ИТП внизу, но котел, должен пиковый разбор закрыть, для этого и стоит накопитель. Клапан тут вообще не причем. Он на трубу циркуляции ставится.
Под паром наверное подразумевались параметры 150/70))))
Заметил, что у меня в городе что когда параметры греющего теплоносителя 95/70, то теплообменник ставится с приличным запасом по мощности, это видимо и помогает исключить провалы Т в момент пикового разбора.
Как наличие накопителя исключает появление бактерий? Впрде все дело в температуре, не?))))