Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.
Блин! Я ж вам подробно разжевал, что через диоды, по ИЛИ, объединяются выходы +10В обоих частотников и результирующее напряжение питает выходные каскады АО1 и АО2 в ПР200. При отказе или выключении одного из частотников, второй продолжает питать выходные каскады в ПР200. Настройку полного диапазона выходной частоты задавайте масштабированием аналогового входа частотников.
Последний раз редактировалось По самые по...; 25.05.2023 в 15:44.
Да, спасибо, я читал то что Вы написали. Но, извините, повторюсь, я не электронщик. Я даже картинки рисовал, чтобы разобраться. Теперь я понимаю, что то что Вы написали звучит примерно так: Чтобы импульсные блоки питания частотников не влияли друг на друга между каждым выходом +10В ПЧ и общим входом АО ПР +10В требуется установка диода. А из-за того, что я подавал на питание АО ПР не 24В, а 10В будет просадка управляющего напряжения, которую требуется компенсировать настройкой в частотнике максимального управляющего напряжения не 10В, а меньше (требуется подобрать вручную), т.е. отмасштабировать соответствие диапазона управляющего напряжения диапазону рабочих частот.
Правда я на объекте уже масштабировал это соответствие, но ничего не вышло. У меня создалось впечатление, что при недостатке напряжения питания аналогового выхода ПР управляющее напряжение при приближении к 10В начинает меняться нелинейно.Возможно это связано и с тем, что в мануале ПР сказано о максимальной нагрузке типа У на аналоговый выход не более 10 кОм, а аналоговый вход ПЧ имеет 22кОм. Но при подаче питания 24В на АО ПР200 стало возможным соотнести вход и выход двух приборов. Сейчас при 9,7 В (ПР считает, что выдает 10 В) имею 50 Гц из частотника.
Но я, конечно же, благодарен всем, кто принял участие в моем вопросе, пытался решить его уже несколько дней, просто видимо матчасть плохо знаю. Спасибо.
Сейчас все работает нормально, по крайней мере на столе.
Последний раз редактировалось товарищ; 25.05.2023 в 17:03.
Ну что за лабуда, не надо там Вам питание от ПЧ брать, тем более от двух ПЧ сразу! Кстати, у вашего ПЧ имеется и встроенный источник питания =24В, зачем Вы стремитесь всё через заднее место сделать, в смысле, использовать источник питания =10В - просто загадка тысячелетия! Короче, делайте по-человечьи, в смысле используйте встроенный источник питания ПР! Если денег не жалко можно и отдельный БП применить, но это как я понимаю для вашего случая совсем не обязательно! В принципе и встроенные источники питания(= 24В) двух ПЧ можно использовать развязав диодами, только непонятно зачем усложнять, если можно использовать встроенный источник питания(=24В) ПР?!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.