Показано с 1 по 10 из 32

Тема: ПЛК110[M02] останавливается цикл при подключении входных дискретов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Пока в тех слейвах что висят в тех. доке четко прописаны задержки ответа со ссылкой на стандарты по модбас....
    У меня вся проблема что 3 слейва имеют максимум 9600, а это капец.

    Пытаюсь разделить слейвы на регистры которые нужно считать быстро и которые могут подождать.... Но уткнулся что период опроса больше 10 сек не поставить)))

    Какое максимальное количество слейвов можно повесить? у меня на 26 все встало....
    Если перейти на библиотечный вариант, переоткрывать порт с разными скоростями для разных слейвов (разбить их по группам), не быстрее получится?

    Сначала опрос всех "быстрых" слейвов на скорости 115200, например, потом, переоткрываем порт со скоростью 9600 и опрашиваем "медленных", и так по кругу...

    И да... как указал Филоненко Владислав, на библиотеках можно организовать групповой опрос, что позволит повысить "производительность"...
    Последний раз редактировалось Spawn; 20.06.2021 в 03:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Если перейти на библиотечный вариант, переоткрывать порт с разными скоростями для разных слейвов (разбить их по группам), не быстрее получится?

    Сначала опрос всех "быстрых" слейвов на скорости 115200, например, потом, переоткрываем порт со скоростью 9600 и опрашиваем "медленных", и так по кругу...

    И да... как указал Филоненко Владислав, на библиотеках можно организовать групповой опрос, что позволит повысить "производительность"...
    Ну у нас вторая группа тока 19200. Потом пооизводители оборудывания считают что только им понятен принцип адресации регистров, потому группы не складываются почти ни как... Сейчас пока работает, с тормозами... Нет времени писать библиотечно. Хотя там можно очень производительно поделить запросы, как то медленные запросы выставлять по очереди после цикла опроса всех быстрых.
    Запустим обьект, можно сесть переписать.

Похожие темы

  1. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:04
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:17
  5. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •