Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, пересмотрел видео раз 10, не понял для чего нужен каждый элемент в приложенном проекте. Также не понятно как это переработать его под мою задачу. Чекбокс "запись в конце цикла" не нашел в свойствах переменных.
    Добрый день. Уточнил по проекту, да про "запись в конце цикла" это не в этом проекте, это в проекте мастера появляется, в моем примере режим Slave. Чтобы понять как работает достаточно запустить режим симуляции, под Вашу задачу не факт что подойдет все, но сами механизмы управления из нескольких мест, это как раз и вызывает у всех вопросы. Если кратко, идея в том чтобы везде была актуальная информация о состоянии выхода, независимо от того включен он через облако или через экран прибора или с дискретного входа. "чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0." в моем примере этот момент отображается состоянием, если в сетевом регистре "0", значит выход выключен и для удаленного включения нужно отправить "1", если в регистре "1" значит вход включен и для выключения отправляем "0", не постоянно писать "1" а еще и знать состояние. Так же состояние выхода может измениться по месту через дискретный вход или экран и в облаке эта информация так же должна изменится, в этом кратко идея примера, дальше адаптировать уже под свой пример.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Уточнил по проекту, да про "запись в конце цикла" это не в этом проекте, это в проекте мастера появляется, в моем примере режим Slave. Чтобы понять как работает достаточно запустить режим симуляции, под Вашу задачу не факт что подойдет все, но сами механизмы управления из нескольких мест, это как раз и вызывает у всех вопросы. Если кратко, идея в том чтобы везде была актуальная информация о состоянии выхода, независимо от того включен он через облако или через экран прибора или с дискретного входа. "чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0." в моем примере этот момент отображается состоянием, если в сетевом регистре "0", значит выход выключен и для удаленного включения нужно отправить "1", если в регистре "1" значит вход включен и для выключения отправляем "0", не постоянно писать "1" а еще и знать состояние. Так же состояние выхода может измениться по месту через дискретный вход или экран и в облаке эта информация так же должна изменится, в этом кратко идея примера, дальше адаптировать уже под свой пример.
    Кажется понял, попробую приспособить к своей задаче

  3. #3

    По умолчанию

    Внедрил ваш макрос и проблему с цикличной записью решил, но как сделать отображение статуса света в облаке? То есть включаю свет отправкой с облака команды 1, он включается, затем хочу отключить физическим выключателем - приходится нажимать 2 раза, только после этого свет выключается, но статус виртуальной кнопки в облаке не меняется на 0 и чтобы повторно включить свет через облако, нужно отправить сначала 0, затем 1. Как это исправить?
    Измененный макрос прикладываю
    Макрос.JPG

    И можете подсказать какой блок в схеме управления из 3-х мест за что отвечает, также не понятны для чего служат переменные com, com_rs, com_LCD, write to FB.
    Также момент по используемому приложению на телефоне, в видео не увидел как называется

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
    Внедрил ваш макрос и проблему с цикличной записью решил, но как сделать отображение статуса света в облаке? То есть включаю свет отправкой с облака команды 1, он включается, затем хочу отключить физическим выключателем - приходится нажимать 2 раза, только после этого свет выключается, но статус виртуальной кнопки в облаке не меняется на 0 и чтобы повторно включить свет через облако, нужно отправить сначала 0, затем 1. Как это исправить?
    Измененный макрос прикладываю
    Макрос.JPG

    И можете подсказать какой блок в схеме управления из 3-х мест за что отвечает, также не понятны для чего служат переменные com, com_rs, com_LCD, write to FB.
    Также момент по используемому приложению на телефоне, в видео не увидел как называется
    Опять не в ту сторону копаете!
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Опять не в ту сторону копаете!
    Попробовал вашу схему, при отправки команды через облако сохраняется такая же цикличность

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
    Попробовал вашу схему, при отправки команды через облако сохраняется такая же цикличность
    А какая у Вас скорость обмена?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    А какая у Вас скорость обмена?
    115200 в обоих устройствах (ПР1 и ПР2)

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
    Внедрил ваш макрос и проблему с цикличной записью решил, но как сделать отображение статуса света в облаке? То есть включаю свет отправкой с облака команды 1, он включается, затем хочу отключить физическим выключателем - приходится нажимать 2 раза, только после этого свет выключается, но статус виртуальной кнопки в облаке не меняется на 0 и чтобы повторно включить свет через облако, нужно отправить сначала 0, затем 1. Как это исправить?
    Измененный макрос прикладываю
    Макрос.JPG

    И можете подсказать какой блок в схеме управления из 3-х мест за что отвечает, также не понятны для чего служат переменные com, com_rs, com_LCD, write to FB.
    Также момент по используемому приложению на телефоне, в видео не увидел как называется
    Как-то расточительно для одной дискретной команды отдавать целый регистр, может битовую маску дискретных сигналов сделать, в 16 раз меньше регистров потребуется:

    Облако.PNG

    Облако.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2021 в 17:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как-то расточительно для одной дискретной команды отдавать целый регистр, может битовую маску дискретных сигналов сделать, в 16 раз меньше регистров потребуется:

    Облако.PNG

    Облако.owl
    Попробовал вашу схему, но функции Extract и Putbit у меня имеют другие входы/выходы, отличные от скриншота у вас. Возможно это у вас измененные макросы этих функций?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
    Попробовал вашу схему, но функции Extract и Putbit у меня имеют другие входы/выходы, отличные от скриншота у вас. Возможно это у вас измененные макросы этих функций?
    Так я же и проект выложил, непонятно в чём проблема, можно любой макрос создать, какой сочтёте нужным?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  4. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51