Сообщение от
Валенок
Этот параметр для устройств ВВОДА (16Д) не имеет смысла. Ну лампочка авария может на нем загорется. Да и хсней.
Для устройств ВЫВОДА наоборот, четкий и нужный смысл - через сколько времени от последнего запроса выходы переводятся в аварийное состояние (обычно отключение Do/обнуление Ao). Если этот параметр = 0, то выходы висят в последнем задании до конца света, что неправильно в общем случае.
Замедление опросов через конфигурацию можно, но неудобно. Разве ж только весь обмен уровня "светофора".
Чтоб понять как программно - нужно пригласить десяток гостей домой и накормить их помидорами с парным молоком. Если все останутся довольны то написать диспетчер запросов 80-ого уровня не составит труда.