Добрый день. При подключении термометров сопротивления к ПР 200 нужно воспользоваться макросом из онлайн базы. Это если следовать сообщению в посте.
А если смотреть на заголовок и подумать что Вы подключаете сигнал 4-20мА через преобразователь, то схема подключения такая. С + блока питания 24В на + ИТП с - ИТП на вход ПР. Минус БП на минус КОМ 3 или 4. Соответствующего аналогового входа.
Блик питания БП или внешний или от ПР, без разницы.
Перемычками вход должен быть настроен на 4-20. По умолчанию так и должно быть.
Чт в РЭ не очень подробно расписано - заранее согласен.
С уважением.