Пришел на работу ( имею супер компьютер ) установил на нем последние обновление (у меня дома 1.10 , 1.9. ) . И начал экспериментировать.
оказалось период не играет роли.
Вход I1 это пуск котла ( передергивать не чаще 4 сек). Первоначально переменные раб =0 Авар=0
Нажимаю пуск I1=1 должно быть переменная раб =3 (Авария) и через секунду авар =4 и потом авар=1 (тип аварии).
Отжимаю пуск I1=0 должно быть переменная раб =0 (нет Аварии) и авар =0 .( Проект проверен на рабочем котле в лаборатории и там находится ).
Именно нажимаю кнопку пуск/стоп раз 10-20 (не чаще 4 сек) иногда срабатывает как должно быть во многих случаях нет.
В версии последней 1.9 работает как часы. Можете проверить ( передергивать не чаще 4 сек). На пуск влияют таймеры и блинки (может быть связано время цикла увеличить не могу было 100мс сейчас 20мс).
Симуляция идет поскольку переходы на экран аварии и обратно на рабочий работает ( там только таймеры ).
Может поможет произошла ошибка когда вышел из проекта.
после выхода из проекта возникла ошибка .jpg