    По умолчанию

    Масштабирование в данном случае ничего не объясняет. При заданном масштабировании показания должны быть: (4мА - 0 условных единиц), (20мА - 100 у.е), (5мА - 6,25 у.е). А у автора при токе 5мА на выходе 15,4 у.е. Даже слова умных людей нужно проверять ) По-моему тут два варианта: врет миллиамперметр (тем более это возможно если это мультиметр) или неисправен модуль ввода.