    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    Тут проблема скорее всего с самой топологией построения отопления (насосы влияют друг на друга чего быть в принципе не должно)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Тут проблема скорее всего с самой топологией построения отопления (насосы влияют друг на друга чего быть в принципе не должно)
    Скорее всего отсутствует гидрострелка. И попытка сделать все на коллекторе.
    В правильной системе - котел на выходе дает чуть больше самого горячего контура - и всем все хватает. (При условии правильной гидравлики)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Скорее всего отсутствует гидрострелка. И попытка сделать все на коллекторе.
    В правильной системе - котел на выходе дает чуть больше самого горячего контура - и всем все хватает. (При условии правильной гидравлики)
    В правильной системе должно быть нулевое сопротивление в первичном кольце, что бы насосы не оказывали влияния друг на друга. А уж гидрострелка это будет, первично-вторичные кольца (что по сути частный случай гидрострелки) не важно. Можно и без участка собрать, но тогда насосы надо четко подбирать по расходно-напорной характеристике...

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •