Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм





Ответить с цитированием