Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?

Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?
1. пока таких задач у клиентов не возникало (по архивам), поэтому статистики нет. но коллеги ,которые подвязывали ПЛК110-MS4 по OPC UA к Microsoft Azure во время бета тестирования контроллера остались довольны результатом.
3. в ПЛК ограничение только на количество WEB клиентов. на теги и количество подключенных устройств ограничений нет - вопрос только в скорости обмена и объёма данных.

ПЛК - CDS - работатет на давно обкатанной среде, поддержка которой , к сожалению , завершилась более года назад, поэтому новых фич не предвидится. 3S занимается развитием Codesys 3.
ПЛК - MS4 - продукт новый и активно развивающийся с хорошей поддержкой со стороны разработчика.
что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?