Показано с 1 по 10 из 555

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
    В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
    Заранее благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось Uncheck; 04.06.2019 в 18:45. Причина: Опечатка

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Скиньте проект поглядеть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Добрый день. Скиньте проект поглядеть.
    Тут лежит.
    https://drive.google.com/open?id=16G...2Q3Y7yG11v7Bm0
    Понять не могу, почему прописал все по первому каналу - все работает. Как только пытаюсь добавить какой-то параметр для другого канала/датчика - вся группа прописанных каналов переходит в статус "BadOutOfService".

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
    В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
    Заранее благодарю за помощь!
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
    MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)
    Уже 1.2.5 вышла.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
    Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
    Без имени-1.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
    Без имени-1.jpg
    Я постараюсь в ближайшее время посмотреть что и как. Возможно что ни будь и скажут инженеры ОВЕН в ближайшее время.
    Заранее уточню: Вам нужны все параметры ТД или какие то конкретные?

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •