Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА
Примерно так2020-07-27_16-18-55.jpg
Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:20.
Не много не понял как привязать к моей схемке, чтоб первый запуск насоса был по таймеру например, а второй пуск контролировался датчиком протока. https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a
Вы же свой макрос не выкладываете . Чтобы его можно было доработать . Вообще то реле перепада нужно для того чтобы по нему в случае Аварии
производить АВР насоса . А если АВР не помог то выдавать сигнал аварии . В вашем случае не совсем понятно . Выше выложил картинку как Я это представляю .
Без контроля . У нас такое произошло только на одном объекте где были самые слабые по мощности насосы . И датчик перепада работал на границе своей чувствительности ..
Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:42.
Зачем Вы выключаете при Аварии насос , Я всегда боюсь его выключать по реле перепаду ( мороз система разморозится)
если ложное срабатывание , а выключаю только когда сухой ход перед насосом ( аналоговый датчик давления) .
С вашим макросом как то так . Поиграйтесь с задержками ТР Блинком . Да и другими таймерами .
Пользуйтесь расширенным сообщением в нем проще передавать файлы . 2020-07-27_19-05-50.png
Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 19:15.
Огромное спасибо. Мне как новичку эта схема очень полезна. У меня чуть чуть другой алгоритм. Пуск насоса (таймер) без учёта датчика протока по сигналу>Останов насоса (сигнал на пуск остаётся)> Пуск насоса уже по схеме с датчиком протока. Реле давления на всасывающем трубопроводе перед насосом цепляет постоянно воздух со всех щелей. Поэтому необходим повторный пуск. Переделывать гидравлику не хотят. Второй день мучаюсь. Кстати реле протока у меня защищает от сухого хода в макросе. При запуске в течении 25 сек реле протока не учитывается, а когда система работает при пропадании сигнала в течении 5 сек реле протока отключается насос.