Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно