При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:16.
Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:43.
У тебя дискретные выходы транзисторные или релейные ? Чувствую что релейные и это плохо. Разумно брать ПЛК с транзисторными выходами и ставить внешние промежуточные реле.
Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 12:22.
TON установить на каждом выходе в программе.
Такая же фигня была на ПР114-м....
Razv, а у Вас ПЛК110 старой модификации?
Я на новом ничего подобного не замечаю.
так помоему все плк после включения промаргивают светодиодами
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран