Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #201
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    А я-то думаю - чего это манагер так назойливо втюхивает мне залежалый товар? Похоже, о косяках было заранее известно... Напомню, коллеги, хотел купить М02, но мне впарили старый ПЛК110...

  2. #202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А я-то думаю - чего это манагер так назойливо втюхивает мне залежалый товар? Похоже, о косяках было заранее известно... Напомню, коллеги, хотел купить М02, но мне впарили старый ПЛК110...
    Напишите, пожалуйста, в личку у какого дилера брали.
    По умолчанию сейчас М02 в счете выставляют, только если клиент явно не указывает модификацию без М02

  3. #203
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, в личку у какого дилера брали.
    По умолчанию сейчас М02 в счете выставляют, только если клиент явно не указывает модификацию без М02
    Вот счет недельной давности. В запросе отметил, что нужна новая модификация, потом устно по телефону менеджеру Уколовой Оксане повторил (она звонила специально, чтобы подвериться).
    Где в счете видно, что это МО2?
    Изображения Изображения

  4. #204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
    Даже если его полгода не включали.
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #205
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Опять.....
    Достаточно вы уже сказали.
    Все всё поняли.

  6. #206
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Типа -костыли ни кто не отменял ... А меня учили ,что хороший производитель делает защиту от "дураков" (хотя бы пытается) .Или извещает на каждом углу ,что так то....делать нельзя .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.11.2016 в 18:31.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Как выяснилось с быстрыми выходами в ПЛК110 и ПЛК160 из-за схемотехнической ошибки ситуация ужасная. Если на U1 подать напряжение от внешнего источника, то при обесточенном ПЛК быстрые выходы откроются. Представьте ситуацию - отказал источник питания в ПЛК и все быстрые выходы открылись.
    Промаргивание быстрых выходов при включении ПЛК, о которых так долго и упорно писал Scream просто цветочки.

    189 постов исписали пока К.Валюнин не выложил фрагмент схемы, а VaBo не указал на этот грубейший косяк.

    Если драйвер ADUM1200 до сих пор используется в не скорректированной схеме управления быстрыми выходами, то ни о каком исправлении косяка, о чем всех уверял К.Валюнимн, речи идти не может.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.11.2016 в 19:20.

  8. #208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вот счет недельной давности. В запросе отметил, что нужна новая модификация, потом устно по телефону менеджеру Уколовой Оксане повторил (она звонила специально, чтобы подвериться).
    Где в счете видно, что это МО2?
    Ниже в счете есть поле для комментариев. В случае выставления М02-там соответствующий текст

  9. #209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если драйвер ADUM1200 до сих пор используется в не скорректированной схеме управления быстрыми выходами, то ни о каком исправлении косяка, о чем всех уверял К.Валюним, речи идти не может.
    Так часть переписки назад посмотрите: была указана проблема и далее почтовая переписка с моим участием (от Прибориста)
    Далее выложил часть схемы с указанием элемента, который является причиной поведения.
    Для М02 данное поведение не подтвердилось при проверке замечания.

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Так часть переписки назад посмотрите: была указана проблема и далее почтовая переписка с моим участием (от Прибориста)
    Далее выложил часть схемы с указанием элемента, который является причиной поведения.
    Для М02 данное поведение не подтвердилось при проверке замечания.
    Если в М02 использовано схемотехническое решение, которое приведено в фрагменте схемы (см. #190), то будет то, что я написал в посте #214.

Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •