Цитата Сообщение от SvirD Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256, на пр перемен Var1, регистр 256, бул, бит 1, функц чтения 0х01, функц записи 0х0F, статус и опрос ничего, галочки на старшие и младшие биты не стоят. Не могу понять, в чем дело. Перемычки на плате стоят на Мастере, адреса записаны одинаковые в настройках, адреса у самих пр и сп отличаются.
Помогите, пж
И тут засветился Если несколько раз спросить в разных темах, то быстрей ответ придет?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post423741
Нужно в ПР переменная Var1 - регистр 16, бит 0. Это и будет PSB256 (16 * 16 + 0 = 256)
Зачем ф.записи 0х0F ? Если всего один бит, то нужно 05.