Мне пока понятно, что есть какая-то уставка, по достижению которой включается К1 и К2, дальше абсолютно ничего не понятно, как я понял К2 выключается от концевика, просветите, что там должно случиться???
Может при включении(К1 и К2) счётчик сбрасывается и начинает отсчёт уставки заново, или как? Вы же пишете, что количество оборотов разное, что как-то непонятно! Точка начала отсчёта уставки - включение К1 и К2???
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2015 в 22:36.
1. Считаем импульсы. Определенное кол-во.
2. Сосчитал до 10, например, и одновременно, замкнулся к1 (кратковременно) включил станок через TTL порт и замкнулся к2 (постоянно), включил пневмоцилиндр.
3. Цикл счета идет по новой. К2 при этом отстается замкнутым. Пневмоцилиндр работает. Счет идет.
4. Когда счет еще не дошел до 10, концевиком выключается к2 ( пневмоцилиндр ).
5. Счет дошел до 10 - опять пункт 1. И т д.
К1 и к2 - выходы си8
Настраиваем 2 ЛУ, как 1, как я писал, первое не используем, оно нам не понадобиться, ставим дополнительное реле, как я писал, оно будет при кратковременном замыкании К2 включаться и становиться на самоблокировку, а выключаться от концевика, между 9 и 10 клеммой счётчика ставим перемычку, вроде всё!
Могут быть и другие варианты, это первое, что на ум пришло!
Я полагаю есть смысл использовать обе реле(К1 и К2), по достижению уставки обе включаются на заданное время, 100 мс должно быть достаточно, одно включает ваш станок, другое - дополнительное реле, получаем гальваническую развязку цепей управления и упрощается схема подключения дополнительного реле, можно реле на любое напряжение применить без дополнительных сложностей!