    По умолчанию Настройка ТРМ212 для трехпозиционного привода без ОС

    Добрый день.

    Имеется ТРМ212, который управляет 3хпозиционным приводом трехходового клапана в контуре холодоснабжения прецизионного кондиционера.
    Клапан должен осуществлять подмес при температуре холодоносителя ниже 25 градусов.

    Уставка 25, текущая температура 30, интегральный и дифференциальный коэффициенты = 0.
    Привод периодически (не с явным периодом) подергивается то в одну, то в другую сторону.
    Правильно ли я понимаю, что на одном пропорциональном коэффициенте ТРМ212 никогда не должен пытаться приоткрывать клапан?

    Или я не прав?

    Спасибо.

    upd. В инструкции написано, что реакция ТРМ212 зависит от разницы рассогласований deltaE=E(i) - E(i-1), где E(i) - текущая ошибка, E(i-1) - предыдущая.
    Можно каким то образом заставить ТРМ212 реагировать на отклонение, а не на разность отклонений?
    Последний раз редактировалось Spongillas; 03.08.2015 в 21:53.

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Подбор конфигурации ПК и ОС
    от and909 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 13:30
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 16:43
  4. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 05:21
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •