Сообщение от
xtc
В Вашем случае лучше применить не ТРМ212, а ТРМ12 - он выдает управляющие сигналы все время без учета накопления суммарного времени полного хода задвижки (не накапливает интегральную составляющую). Я однажды выходил из подобной ситуации используя второй вход ТРМ212 для вкючения регулятора внешней командой после вхождения регулируемого параметра в зону регулирования. Вам можно попробовать использовать второй вход ТРМ212 для перидического автоматического кратковременного выключения регулятора, которое будет обнулять интегральную составляющую. В принципе должно было работать и с выключенной интегральной составляющей (так как интегратором является привод трехходового клапана), но в таком режиме я ТРМ212 не использовал - нужно пытаться настраивать и анализировать. Удачи!
ps По поводу терминологии. Существуют трехпозиционные клапаны, например, фирмы Трмобрест. Приводы с управлением дискретными сигналами "открыть - закрыть" обычно называют трехточечными, реже трехпозиционными. Клапана со смешением или разделением потоков называют трехходовыми, смесительными, разделительными. Бывают и четырехходовые клапана.