Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Настройка ТРМ212 для трехпозиционного привода без ОС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    В Вашем случае лучше применить не ТРМ212, а ТРМ12 - он выдает управляющие сигналы все время без учета накопления суммарного времени полного хода задвижки (не накапливает интегральную составляющую). Я однажды выходил из подобной ситуации используя второй вход ТРМ212 для вкючения регулятора внешней командой после вхождения регулируемого параметра в зону регулирования. Вам можно попробовать использовать второй вход ТРМ212 для перидического автоматического кратковременного выключения регулятора, которое будет обнулять интегральную составляющую. В принципе должно было работать и с выключенной интегральной составляющей (так как интегратором является привод трехходового клапана), но в таком режиме я ТРМ212 не использовал - нужно пытаться настраивать и анализировать. Удачи!
    ps По поводу терминологии. Существуют трехпозиционные клапаны, например, фирмы Трмобрест. Приводы с управлением дискретными сигналами "открыть - закрыть" обычно называют трехточечными, реже трехпозиционными. Клапана со смешением или разделением потоков называют трехходовыми, смесительными, разделительными. Бывают и четырехходовые клапана.
    Спасибо!
    Притащу эту штуку в офис, помучаю, напишу, что получится. Надеюсь, получится.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spongillas Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Притащу эту штуку в офис, помучаю, напишу, что получится. Надеюсь, получится.
    По итогу оставил П и И составляющую.
    Исходя из формулы расчета управляющего воздействия (dY = Y(i) – Y(i-1)), влияние интегральной составляющей достаточно мало, чтобы им пренебречь при быстрых изменениях температуры, когда основную часть вносит пропорциональная составляющая.
    Но его достаточно, чтобы держать клапан в постоянно закрытом состоянии при неизменной температуре, если того требует ситуация.

    Огромное спасибо поддержке ОВЕН: ребята не отвечают ни на письма, ни на звонки.

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Подбор конфигурации ПК и ОС
    от and909 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 12:30
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 15:43
  4. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 04:21
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57