Евгений, проект я отправил, а насчёт помощи в настройке обмена с ПЧВ - буду рад принять Вашу помощь.
Евгений, проект я отправил, а насчёт помощи в настройке обмена с ПЧВ - буду рад принять Вашу помощь.
Тогда давайте свяжемся в понедельник?
Пришлите мне на почту или в телеграм (в подписи) ваш контактный телефон и уточните время, в которое с вами можно будет связаться.
Потребуется подключить ПЧВ к ПК с установленным CODESYS по RS-485 и предоставить к этому ПК доступ по AeroAdmin.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Политика безопасности компании такого не позоволяет.
У Вас есть возможность собрать такой комплект у себя на столе (выписать со склада) и опубликовать результаты?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день
Помню, находил видеоинструкцию замены модели ПЛК в Codesys 3.5 (например, PLC210-04 на PLC210-01). Вот сижу в поиске и не могу найти. Может кто-нибудь поможет?
Спасибо.
UPD
Нашел. Скорее всего, это было видео про перенос проектов.
https://www.youtube.com/watch?v=BS8l...KheVx&index=25
Последний раз редактировалось Paha1977; 23.08.2023 в 12:34.
Сделал и протестировал пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
В рамках примера показана упрощенная реализация Modbus-функций 0x07 и 0x08.
Функцию 0x08 AFD-E отрабатывает странно - значения счетчиков обновляются с непонятным периодом и на непонятную величину (например, у меня он значение SERVER MESSAGE COUNT увеличил на 1 за 5 минут, хотя все это время шел опрос частотника), сброс счетчиков не работает (частотник возвращает корректный ответ на запрос, но значения счетчиков остаются прежними) и т. п..
Я попросил у коллег из отдела ПЧВ уточнить эти моменты и добавить информацию по ним в инструкцию.
Функция 0x07 отрабатывается корректно и предсказуемо.
AFD_E.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последний раз редактировалось OlegLP; 24.08.2023 в 18:52.
Спасибо огромное. помогло.
Но осадочек остался) Как это оно все само так сделалось?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk