Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101
В шаблоне опроса есть специальные каналы для получения кода ошибки входов:
2023-05-11_11-52-02.png
Тип канала - перечисление Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.
2023-05-11_11-53-02.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я правильно понимаю, что мне в программе нужно прописать sensors_failed равняется 253, то переменная True? А нет bool переменной в случай ошибки, аварии модуля?
Код:VAR xModuleError: BOOL; // бит любой ошибки xSensorFailed: BOOL; // бит ошибки обрыва датчика eModuleError: Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS; // код ошибки, привязан к каналу шаблона END_VAR // в области кода xModuleError := eModuleError <> Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.NO_ERROR; xSensorFailed := eModuleError = Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.SENSOR_FAILED;
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо!!!
Подскажите, чем отличаются эти 2 модема? SP17p3.
модем.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите еще, нет ли решения для связи конфигурации тревог и отправки SMS? Ну, чтобы при формировании тревоги, автоматически отправлялось SMS? Или только вручную?