bFlag: BOOL;
IF NOT bFlag THEN
(*Ваш код, исполняемый один раз*)
bFlag:=TRUE;
END_IF;
bFlag: BOOL;
IF NOT bFlag THEN
(*Ваш код, исполняемый один раз*)
bFlag:=TRUE;
END_IF;
Здравствуйте. Прошу помощи: есть энкодер ARCOM SP40\6 (24VDC), СПК107, МВ110-32ДН, МВ110-8АС. К какому модулю лучше подключить энкодер (максимальная рабочая скорость около 2х оборотов в сек. = 2048 имп\сек). МВ110-32ДН с блоком INC_DEC не тянет, возможно ли подключить его к МВ110-8АС?
Лучше энкодер к СПК107 не цеплять вовсе, или использовать для этого или специализированный модуль (не овен) или ПЛК110 М02 и с них уже читать данные по интерфейсу. Но временная задержка будет большая, надо это учитывать.
Как вариант СИ8-RS? И показания выкинуть в сеть?
Последний раз редактировалось npu3pak; 14.03.2016 в 14:05.
Можно и так, про счетчики то я и забыл. Только интерфейс кривенький в СИ8, сначала почитайте про него, устроит ли он вас.
А к МВ110-8АС не удастся? У этого блока вход до 10кГц.
А то что этот модуль аналоговый вас не смущает? Даже если вы зацепите какой-то резистор и будете сравнивать числа, то на передачу и обработку одного импульса у вас уйдет несколько сотен мс. Возьмем даже идеальный вариант в р-не 120..150 мс, думаю это вас никак не устроит. Это все при том что мы теряем направление вращения, а с ним еще тише. Ставьте СИ8 или СИ30.
Ясно, спасибо большое, так и думал что придётся СИ8 городить. Просто была надежда, запитать энкодер 10В (позволяет), а вход МВ110 настроить 0-10В. Смысл тогда продавать "скоростные" входы?
Очень часто codesys не видит ПЛК323 (точнее он не выходит в сеть, т.к. даже не пингуется) и так приходиться его по 1-3 раза переподключать и если повезет он выйдет в сеть, уже надоело этим заниматься, что я делаю не так? кабель коннечусь через эзернет.
Здравствуйте. Может кто нибудь подсказать подключение СИ-8 к СПК (КДС3.5 сп.5). А то у меня одна какая-то "грязь" летит.