Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Программируемые параметры MODBUS для ИП320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вы для начала определитесь, что в вашей связке ПК-панель будет мастером, а что -слейвом, определите какими элементами панели вы будете пользоваться, найдите библиотеку поддержки протокола Модбас для вашего языка программирования, после этого половина ваших вопросов отпадет сама собой. останется только составить перечень экранов и элементов, зафиксировать их адреса и потом уже браться непосредственно за программирование на ПК и конфигурирование панели.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Вы для начала определитесь, что в вашей связке ПК-панель будет мастером, а что -слейвом, определите какими элементами панели вы будете пользоваться, найдите библиотеку поддержки протокола Модбас для вашего языка программирования, после этого половина ваших вопросов отпадет сама собой. останется только составить перечень экранов и элементов, зафиксировать их адреса и потом уже браться непосредственно за программирование на ПК и конфигурирование панели.
    Я выше укезал : ПК-мастер,ИП320-слейв, библиотека поддержки MODBUS мне не нужна тк прога сама будет выдавать комманды в COM порт. Прога будет задавать значения регистров на ИП320, а оператор если необх менять и задавать новые, а прога опрашивать ИП320 и дейст по алгоритму
    Необходимо только какие команды для чтения и записи регистров ИП320?
    И что значит префикс 4x при указании адреса регистра ?
    И если ИП320-слейв - то как я понял все изменения значений регистров оператором с панели можно отслеживать чтением значений этих регистров ? Или существует другой механизм получения изменений при обмене с компьютером ?
    Последний раз редактировалось Vladimir_M; 26.10.2012 в 15:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Начнем с того, что значит префикс 4х. Эти префиксы уходят корнями глубоко в историю и имеют отношение к контроллерам Modicon, для которых и разрабатывался протокол, так вот у них было несколько групп элементов хранения информации, для которых были предопределены кманды, которые с ними оперируют. Для примера дискретные элементы (Inputs и Coils), и элементы для храненния более сложных величин (Input registers и Holding registers). и эти группы имели эти самые префиксы. Сейчас все смешалось и вам прсто достаточно понимать, что префикс 4х, который появляется в конфигураторе, означает, что это регистр, который ведет себятак как регистр из той самой группы, которая обозначалась в Модиконе префиксом 4х, то есть читается функцией 3 и пишется функцией 6, о чем собственно говорилось ну например здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6805
    Что касается механизма взаимодействия, то совершенно верно, слейв что-то меняет у себя в регистре, мастер опрашивает регистр и делает вывод о том, что изменилось. То есть слейв сам никакой инициативы в части обмена не проявляет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Что касается механизма взаимодействия, то совершенно верно, слейв что-то меняет у себя в регистре, мастер опрашивает регистр и делает вывод о том, что изменилось. То есть слейв сам никакой инициативы в части обмена не проявляет.
    Ок, спасибо за консультацию!

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  2. Modbus команды ИП320
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:42
  3. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •