  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Сделайте нижнею границу не "0" в ПР ,тоесть ,например 4ма-0,1 ,а 20ма- 1. Тогда при обрыве напряжение будет меньше 0,1вольта ..Как то так....
    Спасибо! Так?
    обрыв_датчика.jpg

    Проверил на макете: при обрыве входа 5-20 мА (0 мА) значение на входе уходит в минус, как и должно быть. Предложенный способ отслеживания обрыва годится для входа 0-10 В
    Последний раз редактировалось dem256; 06.04.2015 в 02:45. Причина: проверил на железе