А где скачать? Ссылки в теме ПО OWEN Logic !!! не работают. Проверить обновления в ОЛ сообщает что установлена последняя версия
Нашёл. А как мне мой проект конвертировать для работы в новой версии? Немного странно, что новая версия не открывает проект созданный а более старой.
Последний раз редактировалось dem256; 01.04.2015 в 17:15.
я открыл проект 51 версии ,без проблем .
электронщик до мозга костей и не только
Поставил 51 версию ОЛ. Исправил ошибки. Сейчас в симуляторе работает. Если TP3 убрать тогда CTN1 при пуске не грузится, приходится в начале сброс нажимать ( по крайней мере в симуляторе так). Как можно сделать по другому? При работе в симуляторе для ТР3 ставлю уставку 1 сек. всё работает в реальном времени. Завтра попробую в железо залить.
И ещё вопрос: как отследить обрыв датчика? По появлению на входе отрицательного значения ?
Последний раз редактировалось dem256; 03.04.2015 в 04:29.
А при включении он тот же 0 и запишет. По вашей схеме при каждом нажатии на ПУСК будет перезаписываться CNT - защиты от дурака нет
Может просто TR3 заменить на RTRIG?
reset.jpg
И ещё вопрос: как отследить обрыв датчика 4-20mA?
Сделайте нижнею границу не "0" в ПР ,тоесть ,например 4ма-0,1 ,а 20ма- 1. Тогда при обрыве напряжение будет меньше 0,1вольта ..Как то так....
ПРИ вкл.питания запишется значение по умолчанию (в свойствах задается) .К стати у вас из сети не запишется значение кол.подпрессовок без нажатия кнопок(как и другие уставки) ,а можно сделать ,что при смене значения из сети ,происходит запись уставки в счетчик....
Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2015 в 22:37.
электронщик до мозга костей и не только