Какое время реакции у модуля ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН при отключенном фильтре, после подачи сигнала на вход и передачи по сети RS-485, считывание по битовой маски, протоколу ModBus?
Какое время реакции у модуля ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН при отключенном фильтре, после подачи сигнала на вход и передачи по сети RS-485, считывание по битовой маски, протоколу ModBus?
Последний раз редактировалось КИП; 06.09.2011 в 12:32.
Представители Овен ответьте, мне очень важно для подбора оборудования.
Вы меня не правильно поняли.
У меня ранее был куплен МДВВ с прошивкой V1.8, так у него время реакци после подачи сигнала на вход и передачи по сети RS-485, считывание по битовой маски, протоколу ModBus равнялся 500ms и более, даже при опросе 20ms. Мне нужно знать, исправлен эта проблема в МВ110-32ДН или нет?
В МВ110-32ДН считывание битовой маски происходит значительно быстрее нежели 500мс.
Проблем с такого рода задержками с данными приборами нет.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Проблема с прибором МДВВ прошивка V1.8 и ниже точно была и дело здесь не в настройках. Возможно с новыми прошивками эту проблему получилось победить. Вот это как раз я и пытаюсь выяснить.
И всеже какое время реакции у модуля ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН, ответ что меньше 500ms меня не устраивает.
А у меня дома пылиться МДВВ выпуска 15.11.2007. с прошивкой 1.8 и у этого прибора есть проблемы.
Значит с ваших слов эту проблему в более поздних версиях решили.
Последний раз редактировалось КИП; 09.09.2011 в 18:17.
Спасибо Валенок.
Значит проблема исправлен.