На гарантийном ПЛК100 вспухли конденсаторы, в результате ПЛК не запускается. Потеряется ли гарантия при самостоятельной замене конденсаторов? Или отправлять в СЦ?
На гарантийном ПЛК100 вспухли конденсаторы, в результате ПЛК не запускается. Потеряется ли гарантия при самостоятельной замене конденсаторов? Или отправлять в СЦ?
Если правильно понимаю ПЛК100-24.
Прибор в ремонт - замена конденсаторов будет только временной мерой.
Перепаял конденсаторы, плк заработал.
Смущают следующие строки лога гипертерминала:
DATAFLASH READ OK
Flash read takes 3489 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 2800 ms
It is 3 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 2280 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 5773 blocks
It is 368 used blocks
It is 3 bad blocks
Maximum wear level is 19087 times
Что еще flash сыпаться начала ?
Если да то чем грозит наличие BAD блоков ?
Следует ли перепрошить ПЛК с форматированием Flash ?
Спасибо!
Временная мера - значит что пересмотрена схема работы БП ПЛК. Заменены типы конденсаторов и схема зарядки.
То есть если ставить эти же конденсаторы - это решит проблему, но со временем они опять вздуются.
Bad блоки возникают на Flash из за разных причин. Это абсолютно не значит, что Flash рассыпается. 3 BAD блока - не критично. Считаю, что никаких мер предпринимать не надо.
А как быть если ПЛК полтора года?
Я так понимаю он уже не гарантийный, но ведь недоработка не вина потребителя?
В ремонте будут резать дорожки и припаивать проводки , или заменят нижнюю плату ?
Сколько времени займет ТАКОЙ ремонт, и какова его стоимость в Украине ?
Устранена ли данная проблема на нынешних ПЛК, и как понять, по серийному номеру например, что покупаемый ПЛК будет лишен такой недоработки ?
Спасибо!
Да и еще.
У меня данная проблема возникла на ПЛК 100 24 КМ есть еще несколько ПЛК 100 24 РМ, на них установлены такие же конденсаторы с золотистой полоской.
Значи ли это что в сервис нужно и их, пока они еще на гарантии?
Были ли замечены такие проблемы в серии ПЛК 110 ?
Спасибо ?
Последний раз редактировалось Леонид; 06.03.2012 в 12:13.
Похоже модераторы заняты.....
8 Марта.......
Ну ладно подождемс.....
Добрый день! Очередной раз присоединюсь к теме о, так мягко скажем невысокой, надежности ПЛК. 30% приобретенных контроллеров уже побывали в ремонте, причем в 90% из них это ПЛК100 2007, 2010гг..
Из недавно приобретенных ПЛК150 - один, отвезенный за 300км, для замены глючного на объекте, по всем входам завышал показания температуры на 10-15 градусов. Второй, решили не испытывать судьбу, подключили в офисе на столе. Подали только питание. Он сначала начал попахивать, а потом и вовсе задымился.
Контроллеры ПЛК100, приобретенные в 2010г. - все прошли ремонт.
При этом условия эксплуатации приборов лучше некуда - и питание упсовое и климат под кондиционером. Работай и радуйся, так нет дохнут собаки
Я вообще удивляюсь как они, ПЛК, работают на производстве?
Вообще уважающий себя и покупателя производитель отзывает продукцию при обнаружении какого либо дефекта, или, хотя бы, оповещает пользователя о том что контролеры, выпущенные до такого то срока, могут выйти из строя, просьба по возможности заменить их в сервисном центре или у дилера.
В паспорте на контроллер написано: срок наработки на отказ-50000час., т.е. порядка 5.5 лет., а срок эксплуатации 12. Что-то тут не вяжется.
Свяжитесь пожалуйста по всем вышеуказанным вопросам с Александром Приходько, или оставьте свои координаты. Можно в личку.
Обязательно будем разбираться. Особенно с вновь приобретенными контроллерами.