попробуйте поставить еще одну термопару такую же как первая. У нас два прибора трм 151 уже год работают (регулирование температуры и отображение и регистрация в SCADA ), выключались на Новый год и на Пасху.
Последний раз редактировалось Vodi; 22.05.2012 в 19:39.
Я снова с вами.
Пришли из сервисного ремонта три прибора ТРМ151-01. И что мы имеем?
А нихрена мы не имеем - как не работали, так и не работают.
Хотя по личным ощущениям они начали работать по-другому.
По порядку.
Пришли приборы. Логично предположить, что они рабочие и никаких ухищрений не надо (вставлять перемычки на неиспользуемый кана_л, менять модификацию прибора на одноканальный регулятор).
У ТРМ150 Замкнули первый вход обычной перемычкой, тип датчика - ТПП. Включили. На табло примерно 2 градуса. Хорошо. Поставили на опрос через "овен процесс менеджер".
ну что могу сказать.. два раза вылетала ошибка №177 (ошибочное измерение в соседнем канале). Ну это как бы хорошо, т.к. раньше преследовала ошибка 80.
Но это по сути опять двадцать пять, идеально работающий прибор такой фигни выдавать не должен (второй вход прибора отключен - dOff).
Отработал так часов шесть, я уже было поверил в работоспособность прибора и вдруг здрасте - знакомая AdEr.
Видя ошибку 177, я решил всё-таки включить второй канал (тоже замкнул перемычкой, тип датчика - ТПП).
если в первом варианте "испытаний" прибор отработал часов шесть, то во втором случае AdEr появлялось с завидной регулярностью..
что заметил, если в опциях Овен процесс менеджер выставить "непрерывный опрос", прибор как правило вырубало в течение 30-40 минут, если ставить "опрос раз в секунду", работало дольше...
как я понял..
во-первых, на мою проблему наплевали, вернув неисправный прибор
во-вторых, вероятность появления ошибки AdEr растет с частотой опроса прибора и количеством опрашиваемых каналов.
видать нагревается проц.. хотя не знаю.
всё испытывалось в режиме STOP.
спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Doomnik; 31.07.2012 в 20:34.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Спасибо за уточнение. Хорошо, завтра напишу.
не, я ошибся.. как я говорил, я не наблюдал ошибки 80. Я забыл, что она появляется в режиме выполнения программы технолога. А я же в режиме STOP опрашивал. Как включил программу технолога, так и ошибка 80 появилась.Сообщение от Doomnik
тоже не то... сегодня при непрерывном опросе двух каналов часов 8 проработал без AdEr... короче не понятно.Сообщение от Doomnik
Последний раз редактировалось Doomnik; 01.08.2012 в 18:21.
прошивка v2.24
и дальше что?
От нечего делать перепаяли кварц.. Ничего не изменилось... AdErr и всё..
В сервисном центре сидят люди, которые кладут на свои обязанности...
теперь для мелких задач начальству советую Элемер или импортные аналоги.
Уважаемые господа, приношу свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства!!!
Ситуация с выходом из строя приборов ТРМ151 взята под контроль. Собраны материалы для проведения анализа причин выхода из строя и в настоящее время инженеры работают над возможными путями решения проблемы.
К сожалению не удается получить прогноза с сроками получения результата, поэтому будем информировать Вас о ходе проведения работ в этой ветке форума.
После получения и проверки решения проблемы, все пользователи ТРМ151 обратившиеся в сервисный центр ОВЕН с подобными неисправностями, будут оповещены по электронной почте или телефону.
А именно им будет предложена гарантийная (бесплатная) отправка нового прибора с исправленным программно-аппаратным комплексом.
Еще раз приношу извинения за неудобства.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
А что шло в сопроводительном письме вместе с приборами из ремонта?