Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
А ошибку при логине "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" как обойти?
Эта ошибка воспроизводится с пустым проектом? (без вашего кода)

Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
И почему отсутствует информация о компиляции, как её добавить
Информация о компиляции автоматически формируется при компиляции проекта и сохраняется в виде файлов формата .compileinfo и .precompilecache в директории проекта (рядом с файлом формата .project).
Она может отсутствовать, если:
- эти файлы были удалены вручную
- в CODESYS была выполнена команда Очистить или Очистить все
- файл проекта (.project) был перенесен на другой ПК, и при этом файлы информации компиляции не были перенесены вместе с ним