Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК200-02 Ошибка при подключении онлайн

  1. #1

    По умолчанию ПЛК200-02 Ошибка при подключении онлайн

    Здравствуйте, есть корзина ПЛК200-02 и 2 шт. МВ210-202 + панель
    Имя: PLC200-02
    Тип: 40102
    ID: 1628 0002
    Версия: 3.5.17.3001

    ПЛК был с загруженным проектом и работал. Возникла необходимость подключиться к ПЛК и посмотреть программу, чтоб выявить ошибку (проект был актуальный).
    Но при переходе в онлайн (Онлайн-Логин) выдало такое сообщение
    photo_2023-01-24_10-50-38.jpg
    Нажал да
    Далее такое сообщение
    photo_2023-01-24_10-50-39.jpg
    Детали:
    photo_2023-01-24_10-50-39 (2).jpg photo_2023-01-24_10-50-40.jpg

    И далее выдало сообщение, что в ПЛК отсутствует Application и данные на панели перестали обновляться

    Снова нажал Онлайн-Логин, программа полностью прогрузилась.

    В чем может быть причина?

    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Попробуйте загрузить в контроллер пустой проект (без вашего кода).
    Если получится без ошибок - то, вероятно, в вашем проекте есть ошибки при работе с памятью (нулевые указатель, доступ к несуществующим элементам массива и т.д.).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте загрузить в контроллер пустой проект (без вашего кода).
    Если получится без ошибок - то, вероятно, в вашем проекте есть ошибки при работе с памятью (нулевые указатель, доступ к несуществующим элементам массива и т.д.).
    Если бы были такие ошибки, проект бы не прогрузился второй раз. Или я ошибаюсь?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    Если бы были такие ошибки, проект бы не прогрузился второй раз. Или я ошибаюсь?
    В ряде случаев могло и прогрузиться.
    В любом случае, хотелось бы понять какую-то систематику (если такая ситуация продолжит повторяться).

  5. #5

    По умолчанию

    ещё иногда такая ошибка вылезает при выгрузке исходного кода
    photo_2023-01-24_10-50-41.jpg
    получается выгрузить только со 2 или 3 раза

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    ещё иногда такая ошибка вылезает при выгрузке исходного кода
    photo_2023-01-24_10-50-41.jpg
    получается выгрузить только со 2 или 3 раза
    Это уже указывает на проблемы связи между ПК и ПЛК (например, проблемы в локальной сети).

  7. #7

    По умолчанию

    А ошибку при логине "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" как обойти?
    И почему отсутствует информация о компиляции, как её добавить

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    А ошибку при логине "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" как обойти?
    Эта ошибка воспроизводится с пустым проектом? (без вашего кода)

    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    И почему отсутствует информация о компиляции, как её добавить
    Информация о компиляции автоматически формируется при компиляции проекта и сохраняется в виде файлов формата .compileinfo и .precompilecache в директории проекта (рядом с файлом формата .project).
    Она может отсутствовать, если:
    - эти файлы были удалены вручную
    - в CODESYS была выполнена команда Очистить или Очистить все
    - файл проекта (.project) был перенесен на другой ПК, и при этом файлы информации компиляции не были перенесены вместе с ним

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Эта ошибка воспроизводится с пустым проектом? (без вашего кода)
    Не знаю, с пустым ещё не пробовал. Вылезала с рабочим проектом.

    У вас на видео https://youtu.be/kOj9AIcb0Jw?t=3369 она тоже почему-то вылезла. Вы там перед загрузкой откомпилировали проект. Может эта ошибка говорит об отсутствии информации о компиляции в ПЛК?

  10. #10

    По умолчанию

    У нас с вами недопонимание.
    Я "ошибкой" называю то, что в вашем первом посте на втором скриншоте.

    То, что на нашем видео - сообщение "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" - это штатная ситуация. В ПЛК был какой-то проект, пользователь создал новый. Эти проекты никак не связаны между собой. Соответственно, подключиться к ПЛК для онлайн-отладки нельзя - можно только загрузить новый проект. Об этом вас и информирует данное сообщение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Визуализация: ошибка при подключении к базе данных
    от Артем Давыдов в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:10
  3. Ошибка при подключении питания ПЛК63
    от KisArsenal в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 10:44
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •