    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    А ошибку при логине "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" как обойти?
    Эта ошибка воспроизводится с пустым проектом? (без вашего кода)

    Цитата Сообщение от brmvsrg Посмотреть сообщение
    И почему отсутствует информация о компиляции, как её добавить
    Информация о компиляции автоматически формируется при компиляции проекта и сохраняется в виде файлов формата .compileinfo и .precompilecache в директории проекта (рядом с файлом формата .project).
    Она может отсутствовать, если:
    - эти файлы были удалены вручную
    - в CODESYS была выполнена команда Очистить или Очистить все
    - файл проекта (.project) был перенесен на другой ПК, и при этом файлы информации компиляции не были перенесены вместе с ним

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Эта ошибка воспроизводится с пустым проектом? (без вашего кода)
    Не знаю, с пустым ещё не пробовал. Вылезала с рабочим проектом.

    У вас на видео https://youtu.be/kOj9AIcb0Jw?t=3369 она тоже почему-то вылезла. Вы там перед загрузкой откомпилировали проект. Может эта ошибка говорит об отсутствии информации о компиляции в ПЛК?

Похожие темы

  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Визуализация: ошибка при подключении к базе данных
    от Артем Давыдов в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:10
  3. Ошибка при подключении питания ПЛК63
    от KisArsenal в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 10:44
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •