    Цитата Сообщение от NKH Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите пожалуйста подружить ПР200 и весы CAS по протоколу modbus
    тут я понял они о том, что значения с H и L это значение с плавающей запятой
    отсюда я беру значение 40010 и ставлю его как значение с плавающей запятой, на сколько я понял ПР автоматом подтягивает регистр 40011, но как бы я не переставлял галочки в последовательности байт и регистров значение всегда приходит 0, связь с весами есть, значение "статус" единица

    не пойму, что им еще нужно
    Возможно, это не переменная с плавающей запятой, а 32 разрядное целочисленное, состоящее из 2 регистров 40010 старший и 40011 младший. 1 Сборка 32 битного целого.jpg
    Их надо принять оба и собрать в программе как на скрине. Если собрано не правильно, поменять местами старший и младший регистр.
    Адреса регистров 10 и 11 (или 9 и 10) , функция чтения 0х03.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2023 в 11:27.