    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.
    Значит в щите хотите поставить аккумулятор на 12В? Но его ведь тоже чем-то нужно заряжать?

  3. #3
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Значит в щите хотите поставить аккумулятор на 12В? Но его ведь тоже чем-то нужно заряжать?
    Написано-же "Сейчас мы ставим ИБП от компов...." - от компьютеров ИБП (источник бесперебойного питания).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Написано-же "Сейчас мы ставим ИБП от компов...." - от компьютеров ИБП (источник бесперебойного питания).
    Ну так тогда от чего будет работать ПР с питанием 24В, когда пропадёт питание щита 220?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.
    В вашем случае тогда проще использовать ПР на 24 и модуль ПРМ на 220. На сколько помню, допускается питание модуля и самого ПР разными напряжениями.
    Но тут опять таки серьезное удорожание будет (гораздо дороже чем 8 реле) и места сьест тоже.

    Вторым вариантом видится использование ИП120 в роли вычислителя и какого нибудь МК110 для ввода/вывода. Но тут опять таки дороже будет, да и не факт что скорости опроса по RS хватит - тут уж от задачи зависит.

    Третьим вариантом пересмотр схемы станет. У нас задача обратная была с 220 на 24 уйти. Грубо говоря два дня мозгового штурма и изменения добавили всего 2 реле на 2 группы.

    offtop:
    А вообще модификаций ПР наделали столько что непонятно как сами еще не запутались. Если не брать в счет различия в RS485, то уже 15 модификаций есть. Куда блин столько? Пора наверное уже наоборот "сокращение штата" делать
    Но я бы например хотел модификацию на 220, со входами на 24 и встроенным источником питания. Да вот только нет такой - встроенный источник идет только как довесок к аналоговым входам. А то так с дуру однажды купил партию 220.21... и потом партию блоков питания

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syslik Посмотреть сообщение
    Но я бы например хотел модификацию на 220, со входами на 24 и встроенным источником питания. Да вот только нет такой - встроенный источник идет только как довесок к аналоговым входам. А то так с дуру однажды купил партию 220.21... и потом партию блоков питания
    что значит нет ? любой ПР200-220.2Х.Х.Х имеет и 24в входа и 24в встроенный источник питания. только 220.21 пожалуй единственное исключение.