    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В CODESYS V3.5. SP16 создал FB на языке SFC, создал его экземпляр. Но при эмуляции никаких действий не происходит, ошибок не выдает. в чем может быть причина? скрин прилагаю.
    Вложение 62329
    Добрый день.
    Выложите проект, пожалуйста, в котором можно будет увидеть эту проблему.

  2. #4462
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    Прикладываю.
    Насколько я понимаю - вызов экземпляра блока FLOATOR происходит в действии PLC_PRG.ACT_Flotator, но само действие в программе не вызывается.

  3. #4463
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В свежих версиях CODESYS (начиная с V3.5 SP17) появилась возможность фильтрации сообщений журнала ПЛК по компоненту.
    Если мы добавим такую же возможность в журнал, отображаемый в web-конфигураторе - это решит вашу проблему?

    Вложение 62328
    Я вам опишу сценарий, при котором у меня возникла такая потребность. Пытаюсь разобраться с проблемой, о которой я писал в теме "ПЛК200 - старт продаж" с периодическим возникновением исключений. И хочу попытаться понять, что происходит до того, как они возникают. Тестирую я, например, программу без физического наличия slave устройств, соответственно журнал переполняется этими сообщениями, и в журнале вообще нет никакого смысла, потому что все остальные сообщение перезатираются этими
    Screenshot_1.pngБез имени.png

  4. #4464
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Я вам опишу сценарий, при котором у меня возникла такая потребность. Пытаюсь разобраться с проблемой, о которой я писал в теме "ПЛК200 - старт продаж" с периодическим возникновением исключений. И хочу попытаться понять, что происходит до того, как они возникают. Тестирую я, например, программу без физического наличия slave устройств, соответственно журнал переполняется этими сообщениями, и в журнале вообще нет никакого смысла, потому что все остальные сообщение перезатираются этими
    Screenshot_1.pngБез имени.png
    Ваш сценарий понятен. Насколько я понимаю - в данный момент CODESYS не позволяет отключить вывод в общий лог сообщений от коммуникационных драйверов.
    В рамках вашего теста, на мой взгляд, вы можете просто отключить опрос этих двух слэйвов.

  5. #4465

    По умолчанию

    Точно, глупая ошибка, спасибо большое.

  6. #4466

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно найти библиотеки для среды CODESYS V3.5 SP17 Patch3, необходимые для работы шаблонов модулей Mx210? При добавлении любого модуля Mx210 из шаблона в Modbus TCP выходят следующие ошибки менеджера библиотек:
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)'. (Причина: Библиотека 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)'. (Причина: Библиотека 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)' не установлена в системе.)

    Версия таргет-файла для ПЛК - 3.5.17.31;
    Версия шаблонов модулей Mx210 - 3.5.11.9 .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 210.PNG (308.9 Кб, Просмотров: 7)

  7. #4467
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Golovin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно найти библиотеки для среды CODESYS V3.5 SP17 Patch3, необходимые для работы шаблонов модулей Mx210? При добавлении любого модуля Mx210 из шаблона в Modbus TCP выходят следующие ошибки менеджера библиотек:
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)'. (Причина: Библиотека 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)'. (Причина: Библиотека 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)' не установлена в системе.)

    Версия таргет-файла для ПЛК - 3.5.17.31;
    Версия шаблонов модулей Mx210 - 3.5.11.9 .
    Добрый день.
    Для устранения первой ошибки нажмите кнопку Загрузка отсутствующих библиотек (ее видно на вашем скриншоте).
    Причина второй мне пока непонятна, но я очень хочу с ней разобраться.
    Пришлите мне на почту (e.kislov@owen.ru) ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer, пожалуйста.

  8. #4468

    По умолчанию

    Спасибо! Первую ошибку исправил указанным Вами способом, вторая ошибка пропала после установки шаблонов Mx210 версии 3.5.11.8, так как в ней присутсвует старая версия Mx210 Assistant, 3.5.11.6
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 433.PNG (54.4 Кб, Просмотров: 3)

  9. #4469
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Golovin Посмотреть сообщение
    Спасибо! Первую ошибку исправил указанным Вами способом, вторая ошибка пропала после установки шаблонов Mx210 версии 3.5.11.8, так как в ней присутсвует старая версия Mx210 Assistant, 3.5.11.6
    Причина второй - наша недоработка. Пакет 3.5.11.9 еще официально не выложили - так что сейчас поправим.
    Спасибо за внимательность.

  10. #4470
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Вопрос, CDS SP17
    Если создать новый проект, обновить в нем профиль визуализации до 4.2.0.0, загрузить этот проект в ПЛК, предварительно выполнив заводской сброс. Выполнить команду "Check Memory for Active Application", то я вижу 5490 предупреждения, это нормальное поведение? Screenshot_4.png

    P.S потом, если перезапустить проект и обновить все плагины до 4.2.0.0, повторить все процедуры, то результат будет аналогичным
    Последний раз редактировалось DenisV; 30.08.2022 в 16:08.

Страница 447 из 715 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3258
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:38
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •