    Кину свои 5 копеек, получили с ремонта СПК, решил потестить на столе из того что было под рукой собрал на 1 порт: МК110- 4ДН.4Р - МВУ8 -МА110-8АС, на второй повесил ПЛК63 - СМИ1, второй порт опрос идет без ошибок на первом МВУ8 выдает ошибку, но связь не пропадает выхода по крайней мере не отключаются, переключил МВУ8 на второй порт и оба порта пошли без ошибок, получается надо вешать на порт все одной версии (110 3.5.4.13, все остальное 3.5.4.0).
    ЗЫ:К теме не относится когда собрал схему включил СПК показал заставку ОВЕН и повис намертво, оказалось СМИ1 не переделал а он мастером был и СПК повис))))