Тема: отваливаются модули по modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProZorg_tm Посмотреть сообщение
    спасибо.и мачетой пробовал и рогаткой. накидывал новый проект , задавал модулям только сетевые параметры . листинг 0. причем и 3.5.4.0 и 3.5.4.13 ведут себя одинаково.

    печально конечно , но видимо mx110.... так никогда и не заработают , modbus.lib единственная надежда.
    Добрый день.
    Прошу прощения за то, что долго не можем помочь с решением проблемы.

    В первую очередь хочу прокомментировать переход на обмен через библиотеку:
    1) Если проблема в организации сети или в приборах то переход на опрос через библиотеку проблему с опросом не решит.
    Опрос через конфигурацию работает хорошо и стабильно. Рекомендую использовать его.
    В своих проектах использую ТОЛЬКО обмен через конфигурацию.

    2) Сейчас пересматриваем всю информацию, которая у нас есть по Вашей проблеме и думаем над тем, что мы еще не проверили.
    На текущий момент я считаю, что проверили уже все:
    2.1) проверили конфигурацию всех модулей (заданы корректные настройки);
    2.2) собрали у себя на столе аналогичную конфигурацию и протестировали обмен в течение суток (ошибок не обнаружено);
    2.3) проверили версии прошивок модулей, обновили неакутальные до актуальных версий;

    3) ProZorg_tm
    3.1) переразвел сети RS485 (одна из сетей была разведена "звездой"),
    3.2) терминальные резисторы установил там, где и они должны располагаться (на концах цепи, а не где-то в середине),
    3.3) проверил номиналы терминальных резисторов (100 Ом) и удостоверился, что номиналы терминальных резисторов соответствуют волновому сопротивлению кабеля.

    4) Ошибка, которая наблюдается в сети на текущий момент: ответ от некорректного SLAVE устройства через ~4 часа после запуска установки.
    Мы сталкивались с подобным проявлением, чтобы понять кто из модулей отвечает невпопад - нужно промониторить обмен в сети. Ждем возможности.
    4.1) П.4 может быть связан с настройками модулей, поэтому для экономии времени прошу Вас предоставить файлы с настройками для всех модулей.

    Дальнейшее общение по заявке предлагаю вести по e-mail support@owen.ru (в теме письма укажите [Обращение № :##189215##]) \ телефону 8-800-775-63-83 (попросите соединить с Осинским Алексеем), а на форум вернемся с Вами когда уже решим все проблемы.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 15.02.2019 в 14:09.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

Похожие темы

  1. Контроллер + модули Modbus
    от Sergeba в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 11:51
  2. СПК 207 Отваливаются модули через 2-7 минут
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:17
  3. Подчиненные модули в Modbus slave
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •