Страница 97 из 108 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plb Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите если утерян пароль к конфигуратору ПЛК210, как вернуть контроллер к заводскому состоянию? ну или сбросить пароль?
    Добрый день.
    Путем перепрошивки с USB- или SD-накопителя со сбросом настроек (с файлом reset_plc).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2022
    Адрес
    Новосибирская область
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    когда 210 на МС4Д?
    может есть бэта версия прошивки, я б потестил)

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!

    Я перенес проект с контроллера ПЛК210-03 (по-моему 2020 года выпуска, программировал в SP16 P3) на купленный в прошлом году ПЛК210-03-CS, (программировал в SP17 P3). Между этими контроллерами сохранена полностью электрическая совместимость по колодкам? Я могу теперь просто его заменить, переставив колодки (задействованы входы и выходы) со старого на новый и переткнув остальные провода? Или есть какие-то подводные камни?

    Заранее спасибо. Алексей
    Последний раз редактировалось Lexx225; 03.10.2024 в 05:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Я перенес проект с контроллера ПЛК210-03 (по-моему 2020 года выпуска, программировал в SP16 P3) на купленный в прошлом году ПЛК210-03-CS, (программировал в SP17 P3). Между этими контроллерами сохранена полностью электрическая совместимость по колодкам? Я могу теперь просто его заменить, переставив колодки (задействованы входы и выходы) со старого на новый и переткнув остальные провода? Или есть какие-то подводные камни?

    Заранее спасибо. Алексей
    У вас судя по описанию два абсолютно одинаковых ПЛК, отличающиеся только прошивкой. Могли бы просто прошить старый.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    У вас судя по описанию два абсолютно одинаковых ПЛК, отличающиеся только прошивкой. Могли бы просто прошить старый.
    Тот первый - он с момента покупки для всяких отладок непрерывно использовался, и немного подглючивать начал. Поэтому я его и меняю сейчас. А потом перепрошью конечно и опять буду для тестов использовать. Но уже с другими проектами. У меня с обучающих курсов осталось в памяти, что там после всех этих санкционных дел начинка все-таки немного поменялась. Поэтому уточняю, не коснулось ли это вводов-выводов.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Поэтому уточняю, не коснулось ли это вводов-выводов.
    Добрый день. Не коснулось.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо огромное!

  8. #8

    По умолчанию

    здраствуйте! при юстировке какнала модуля аналогового ввода МВ210-101 происходит запись значения тока подаваемого задатчиком 4-20 мА, но на выходе передается значение сигнала равное значению входного тока , как и где поправить данную ошибку?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vl.d.slav Посмотреть сообщение
    здраствуйте! при юстировке какнала модуля аналогового ввода МВ210-101 происходит запись значения тока подаваемого задатчиком 4-20 мА, но на выходе передается значение сигнала равное значению входного тока , как и где поправить данную ошибку?
    Answer | Phind Instant Model

    Для решения проблемы с модулем аналогового ввода МВ210-101, которая заключается в том, что вместо корректной обработки входного сигнала тока (4-20 мА) выводит значение, равное входному току, давайте рассмотрим возможные причины и способы исправления:
    Возможные причины проблемы

    Неправильная конфигурация модуля
    Проблемы с электрическим соединением
    Ошибка в программном обеспечении контроллера
    Нарушение требований к входному сигналу

    Шаги по устранению проблемы

    Проверьте подключение:
    Убедитесь, что модуль правильно подключен к источнику сигнала и контроллеру.
    Проверьте все проводящие элементы на отсутствие повреждений или коротких замкнутых цепей.

    Проверьте конфигурацию модуля:
    Изучите руководство пользователя модуля для правильной настройки параметров.
    Убедитесь, что выбрана правильная шкала измерения (например, 0-10 В или 0-5 В).

    Проверьте входной сигнал:
    Убедитесь, что входной сигнал соответствует ожидаемому диапазону (4-20 мА).
    Используйте многометражный резистор для проверки напряжения на входе модуля.

    Обновите прошивку:
    Если проблема связана с программным обеспечением, попробуйте обновить прошивку модуля до последней версии.

    Проверьте код программирования:
    Если вы используете контроллер, убедитесь, что код корректно обрабатывает входной сигнал.
    Проверьте, не происходит ли переполнение буферов данных.

    Тестирование с другими устройствами:
    Попробуйте подключить модуль к другому устройству или компьютеру для исключения проблем с конкретным контроллером.

    Проверьте документацию:
    Убедитесь, что вы используете модуль в соответствии с его техническими характеристиками и ограничениями.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    здрасвуйте! при конфигурировании канала модуля аналогового ввода МВ210-101 в программе конфигуратора изменяю и записываю значения в поле AIN.H /AIN.L. , но после общей перезагрузки контроллера значения не сохраняются. как исправить если возможно?

Страница 97 из 108 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •